Stelltrafo ohne Schutzleiter
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=30836
Seite 1 von 1

Autor:  strabo [ Sa Okt 24, 2020 9:58 ]
Betreff des Beitrags:  Stelltrafo ohne Schutzleiter

Liebe Freunde,
heute möchte ich euch eine grundsätzliche Frage stellen zu einem Stelltrafo ohne Schutzleiter.
Wenn ich einen Stelltrafo habe ohne Schutzleiter (Ausgang 220 Volt) und daran ein Gerät (das 220 Volt benötigt) anschließe, das einen Schutzleiter hat, was geschieht dann im Falle eines Kurzschlußes im 2. Gerät ? und wie verhält sich dann der Stelltrafo ? Und was geschieht, wenn der Stelltrafo selbst einen Kurzschluß erleidet mit dem daran angeschlossenen Gerät ?
Gruß
Géza

Autor:  eabc [ Sa Okt 24, 2020 10:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Stelltrafo ohne Schutzleiter

Da ein Schutzleiter seine Wirksamkeit nur bei einer Verbindung von z.B. Metallgehäusen zur Erde zeigen kann, kann bei dessen Unterbrechung ein Kriechstrom auf dem Metallgehäuse bei Berührung dessen, zumindest ein Kribbeln bzw. Zucken auf der Haut hervorrufen.
Im Kurzschlussfall zwischen dem (Strom) Leiter und Null und bei Überlastung kommt immer die Sicherung, solange sie den Originalwert aufgedruckt hat. Berührt aber der Stromleiter oder der Nullleiter ein Metallgehäuse, dann gibts bei Berührung nen kräftigen Stromschlag und der hoffentlich installierter Fi-Schalter schaltet sofort ab.

Autor:  SABA78 [ Sa Okt 24, 2020 10:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Stelltrafo ohne Schutzleiter

Hallo Géza

klare Antwort: Es kommt drauf an ;)

1. Art des Stelltrafos: Spartrafo oder Trennstelltrafo
2. Was verstehst Du unter Kurzschluss? Körperschluss (Spannungsführende Teile mit dem Gehäuse) oder Kurzschluss zwischen Phase und Neutrallleiter)

Ist Dein Trafo ein Spartrafo und ein Spannungsführendes Teil hat mit dem Gehäuse Berührung, dann ist es möglich, dass das Gerät weiter funktioniert, die Sicherung nicht anspricht und eine Person beim Berühren des Gehäuses einen Schlag bekommt. Ist Dein Trafo aber ein Trenn-Stelltrafo, dann dürfte dem "Berührer" nichts passieren. Bei Trenn(Stell)Trafos darf die Ausgangssteckdose (also die an der der Prüfling angeschlossen ist) keinen Schutzleiteranschluss aufweisen. Da ein Spartrafo keine Netztrennung aufweist, muss die Prüflingssteckdose einen Schutzleiteranschluss besitzen.

Bitte korrigiert mich, falls ich da falsch liege.