Autor:  faz [ Fr Okt 28, 2016 20:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Freundin meinte mal Waschmaschine und Trockner gleichzeitig an einem 3fach Verteiler
im Stromkreis wo auch noch mit gebügelt wird , benutzen zu müssen. Das ging
auch scheinbar eine Weile gut bis sie irgendwann aufgelöst anrief und meinte
"du , hier stinkts etwas an der Steckdose und ich bekomme den Stecker nicht mehr
aus der Steckdose rausgezogen"

Sie hat dann auf meinen Rat erstmal Waschmaschine & Trockner ausgemacht
und das bügeln sein lassen.Dort angekommen :

Der Stecker von der Verteilersteckdose bildete eine Einheit mit der AP-Steckdose,
was aber nicht richtig auffiel weil ja der Klappdeckel das schlimmste versteckte.

Klarer Fall von Überlastung aber die billigst AP-Steckdose mit dem billigst 3fach Verteiler
taten ihr übriges dazu.

Fazit : Waschmaschine und Trockner haben einen neuen Stecker, beide jeweils einen einzelnen
Steckdosenstromkreis incl FI. Zum Glück war in dem Raum auch direkt die Unterverteilung.

Autor:  Phalos Southpaw [ Fr Okt 28, 2016 20:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Ja, bei mir in der Küche gibt es Gott sei Dank eine Steckdose für Trockner und eine für Waschmaschine. Mit je einem eigenen Draht zum Sicherungskasten und mit eigener Sicherung.

Autor:  radio-volker [ Fr Okt 28, 2016 23:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

radio-hobby.de hat geschrieben:
Hallo Volker,
ich glaube, genau so werde ich es machen.
Isolierkörper aus Keramik: Schöne italienische?
Hier ist alles aus Plastik.
Viele Grüße
Georg


Servus,
In der Schweiz sind die noch immer handelsüblich,hier auch, klar, solche Sachen gibt es nicht im Baumarkt.

Autor:  klausw [ So Okt 30, 2016 11:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Der Pfusch findet sich in aller Regel in der heutigen Industriemassenware, grobe Bedienfehler von Nutzern oder Bastelfehler von Laien einmal ausgeklammert.
In einem Fall in meinem Elternhaus war es ein ölgefüllter, mobiler Radiator (also eine rollbare Rippenheizung mit Steckdosenanschluss) mit 1000 bzw. 2000 Watt Stromaufnahme. Das war keine Fernostware, sondern ein massives qualitativ hochwertig anmutendes Gerät aus deutscher Produktion.
Der wurde ab und an in der Übergangszeit genutzt, wenn man halt die Zentralheizung auf Grund der Tagestemperaturen gerade noch nicht anwirft.
Tja, und da fiel mir irgendwann mal auf, als ich den Stecker zog, dass einer der Pins knallheiß war. Geschmort und gerochen hatte da (noch) nichts. Das Anschlusskabel des Radiators war vorschriftsmäßig, der Netzschukostecker war mit dem Kabel vergossen. Im Verdacht hatte ich die Wandsteckdose. Die war aber intakt.
Tatsächlich muss im luftdichtvergossenen Schukostecker das in den Pin gepresste Kabel über die Jahre mangelnden Kontakt aufgebaut haben, denn den Stecker schnitt ich ab und montierte einen neuen, stabilen Schukostecker. Ab da war Ruhe.

Das war jetzt wirklich ein Zufallsfund.
So ein Radiator wird ja auch mal betrieben, wenn der Hauseigentümer (meine Eltern) einkaufen ist. :(

Gruß
k.

Autor:  radio-hobby.de [ So Okt 30, 2016 18:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Frage an alle:
Muss man jetzt die Zuleitungen einschließlich deren Anschlüsse im laufenden Betrieb mit der Wärmebildkamera angucken?
Ist das die Konsequenz aus dem Erlebten?

Autor:  radiobär [ So Okt 30, 2016 20:27 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Hallo
Nimm doch einfach eine 230 Volt CEE Steckdose ( 3 - polig , die Blauen, wie beim Camping )
Die Kontakte sind grosszügig dimensioniert und alles ist nach DIN.

Gruss Ludwig

Autor:  achim1 [ So Okt 30, 2016 20:40 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Aussreisser gibt es immer. Denkt doch mal dran wie viele Millionen mal tagtäglich Leitungen und Stecker umgesteckt und benutzt werden. Wie oft passiert da was?
Wenn in der russischen Taiga mal ein Meteorit runter kommt schraubt man sich deshalb doch auch keine Panzerplatten aufs Dach.
Überlegt handeln und wachsam sein dürfte völlig ausreichen.

Gruß,
Achim

Autor:  RE 084 [ Mi Nov 09, 2016 18:27 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Brandgefährlich: Waschmaschine an Verteilerstecker

Hallo Ludwig !

Keine schlechte Idee, das mit dem blauen Stecker !
Mir ist im Keller auch schon mal eine Wandsteckdose
für den Trockner abgekokelt, das war noch ein alter
Ablufttyp, keine Ahnung, was der neue Wärmepumpen-
trockner jetzt zieht.
Es ist wieder Weihnachtszeit und überall gibt es sie
wieder, billige Mehrfachsteckdosen für Muttis Weihnachts-
beleuchtung an den Fenstern und Türen! Für andere
Zwecke sollte man diese 2 Euro-Teile auch nicht ver-
wenden ! Ich beschrifte die deswegen mit Edding.

Gruß,
RE 084
(Hans)