Trenntrafo vor Netzregler

Alles zum Thema Selbstbau, Elektrobasteln und Messtechnik
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Phalos Southpaw »

Ich habe jetzt einen Trenntrafo [nicht im Bild (max. 1,6kW)] bekommen und ihn vor meinen Netzspannungsregler geschaltet...

Bild

Schematisch simpel dargestellt sieht das ganze OHNE Trenntrafo so aus.
Würde ich hier die Phase berühren würde ich logischerweise einen Schlag bekommen.

Bild

Nun mit dem vorgeschalteten Trenntrafo dürfte das nach folgender schematischer Zeichnung nicht mehr passieren, richtig?
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Ich mein dafür ist ja ein Trenntrafo da :?: :idea: :!:

Bild
radiofreddy
Siemens D-Zug
Siemens D-Zug
Beiträge: 938
Registriert: Mi Jul 17, 2013 12:33
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von radiofreddy »

Das, was Du da gebaut hast, ist völlig korrekt. Du kannst auch die Reihenfolge der beiden Teile beliebig wählen. Wenn z.B. der Trenntrafo stärker ist als der Netzregler, kannst Du den Trafo zuerst in die Kette legen, und einen
ungeregelten Ausgang mit höherer Belastung realisieren.

Ich habe mir vor vielen Jahren auch so ein Ding gebaut, nachdem ich einen alten Labortisch schlachten durfte.
Bei mir hat das Gerät ungetrennt 8A maximale Abgabe und getrennt 4A.

Gruss Frank
Benutzeravatar
Schlappmacher
Royal Syntektor
Royal Syntektor
Beiträge: 445
Registriert: Fr Sep 14, 2012 13:06
Wohnort: Bavaria

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Schlappmacher »

Hallo, Phalos,

Das Verständnis der Beschaltung ist richtig. Deine bildlichen Darstellungen werden jedoch bedeutend verständlicher, wenn Du Dir überlegst, was die 230VAC Quelle in Wirklichkeit ist. In Deiner Darstellung hängt beide Leiter dieser Quelle "in der Luft"...

Eine passende Abbildung findet sich bei http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung Hier wird der Körperschluss als fatale leitende Verbindung gut dargestellt.

Grüße,

Der Schlappmacher
"Digital is a special case of Analogue", Bob (Robert C.) Dobkin
Benutzeravatar
Otto
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1291
Registriert: Sa Aug 23, 2008 11:20
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Wohnort: Frankreich ca. 30 Km westl. v. KA

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Otto »

Grundsätzlich gehört der TT dem RT vorgeschaltet, denn andersrum wird der TT mitgeregelt und das ist nicht im Sinne des Erfinders. In den TT kommen auf der einen Seite 230 V rein und auf der anderen 230 V raus. Falls der RT auf der Sekundärseite 300 V liefert,
würden diese in den TT fließen und dass dem das gefällt wage ich zu bezweifeln.
Also ist es korrekt, wie es i. M. aufgebaut ist.

Freundliche Grüße Otto
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Phalos Southpaw »

Alles klar, dann brauch ich mir keine so große Angst mehr haben wenn ich an Allstömern rumregle.
Petzi
Siemens D-Zug
Siemens D-Zug
Beiträge: 823
Registriert: Mi Apr 28, 2010 11:23

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Petzi »

So lange Du eine Hand in der Hosentasche läßt sehe ich das auch so :wink: :super: :hello: .
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Phalos Southpaw »

Ich habe ein Problem.
Der Trafo funktioniert ABER wenn ich ihn einschalte fliegt ab und an die Sicherung. Wenn ich gerade den "Phasensprung" erwische dann bleibt die Sicherung natürlich drin.
Gut, jetzt kann man sagen dass der Einschaltstrom so hoch ist. Aber der ist gemessen maximal 1,7kW.

Mein Heizlüfter hat 2kW im Betrieb, da ist der Einschaltstrom doch gewaltig höher und dort fliegt nicht die Sicherung?!
Warum dann ausgerechnet beim Trafo?
Benutzeravatar
highscan
Freiburg Automatic
Freiburg Automatic
Beiträge: 221
Registriert: Mi Jul 17, 2013 14:41
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Wohnort: 36100 Petersberg

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von highscan »

Hallo Phalos,

schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Einschalte ... sformators

Mein Regeltrenntrafo habe ich auch so aufgebaut wie in deiner Zeichnung.

Vor dem 1. Trafo habe ich noch einen Lastwiderstand geschaltet, der von einer Zeitsteuerung

nach einer Sekunde gebrückt wird.

Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
2_Stroker
Siemens D-Zug
Siemens D-Zug
Beiträge: 813
Registriert: Sa Jan 31, 2009 21:00
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Wohnort: Confoederatio Helvetica

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von 2_Stroker »

Netzspannung aus der Steckdose hat ein definiertes Potential gegen Erde.
Weil du selbst im Normalfall auch auf der Erde stehst, fliesst bei Berührung der Steckdosen-Phase ein Strom über deinen Körper zur Erde weg. Deshalb kriegt man einen gewischt.
Wenn du nun mit einem Trenntrafo arbeitest, hast du zwei Leiter zwischen denen 230V anliegt. Berührst du nur einer dieser Leiter, passiert dir nichts, weil kein definiertes Potential zur Erde besteht. Der andere Leiter liegt quasi "offen", so kommt kein geschlossener Kreis zustande, weshalb auch kein Strom fliesst.

Würdest du jedoch beide Leiter berühren, kriegst du einen gewischt, weil der Strom vom einen Leiter über deinen Körper in den anderen Leiter fliesst.
ich hoffe, dass ich das verständlich rübergebracht habe.
Phalos Southpaw hat geschrieben:Alles klar, dann brauch ich mir keine so große Angst mehr haben wenn ich an Allstömern rumregle.
Angst muss man nicht haben, der ausreichende Respekt davor muss da sein. ;)

Gruss
Benutzeravatar
Uwe
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1193
Registriert: Mo Dez 07, 2009 21:08
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Rabenau (Sa.)

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Uwe »

Phalos Southpaw hat geschrieben:Ich habe ein Problem.
Der Trafo funktioniert ABER wenn ich ihn einschalte fliegt ab und an die Sicherung. Wenn ich gerade den "Phasensprung" erwische dann bleibt die Sicherung natürlich drin.
Gut, jetzt kann man sagen dass der Einschaltstrom so hoch ist. Aber der ist gemessen maximal 1,7kW.

Mein Heizlüfter hat 2kW im Betrieb, da ist der Einschaltstrom doch gewaltig höher und dort fliegt nicht die Sicherung?!
Warum dann ausgerechnet beim Trafo?
Hallo Phalos,

das Problem hat einen Namen, Remanenz. Viele Stelltrafos werden deshalb in zwei Stufen eingeschalten, z.Bsp. bei RFT Stelltrafos ist in Stufe 1 ein 22 Ohm Lastwiderstand vorgeschaltet. Damit ist das Problem gelöst.

Gruss
Uwe
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Phalos Southpaw »

Ich habe einen 82 Ohm Hochlastwiderstand bis max. 1,5kW.
Wie müsste ich das ganze denn genau aufbauen?
Benutzeravatar
BugleBoy
Geographik
Geographik
Beiträge: 4249
Registriert: Mi Apr 25, 2012 16:30
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von BugleBoy »

Da brauchst du auch ne dicke Relais und Zeitrelais (automatisch) oder 2 Stufige Netzschalter (manuell) mit Sperre an Ausgang, sonst wird Widerstand ungemütlivh warm wenn man vergisst weiterschalten..

Grüss
Matt
"Die Grenzen meine Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."
unbekannt

"Nur die Lüge braucht Stütze. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht"
Thomas Jefferson

"Wer im Netz seinen Humor verliert, der hat schon verloren."
Benutzeravatar
Uwe
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1193
Registriert: Mo Dez 07, 2009 21:08
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Rabenau (Sa.)

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Uwe »

Phalos Southpaw hat geschrieben: Wie müsste ich das ganze denn genau aufbauen?
Im LINK von Highscan weiter oben ist auch die einfache Schaltung zu sehen. Ich habe das auch so wie von Highscan und BugleBoy beschrieben mit einem Zeitrelais, den eigentlich an meinem Trafo vorhandenen 2 Stufen Schalter benutze ich seitdem nicht mehr, der ist immer an.

Gruss
Uwe
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von Phalos Southpaw »

Ich habe es nun so aufgebaut wie es jetzt tadellos funktioniert.

Phase -> Widerstand mit 82 Ohm (kann mit Schalter überbrückt werden) -> Spule -> Nulleiter

Und sekundär mal das Saba Freudenstadt drangehängt

Wenn nun der Schalter auf "geschlossen" steht und ich den Trenntrafo einstecke hauts die Sicherung raus - Ok.
Stelle ich den Schalter auf "offen" und Stecke ein bleibt die Sicherung drinnen. Nun schalte ich den Schalter an und die Sicherung bleibt auch drinnen und der Trafo bekommt volle Netzspannung.

Mein Versuchsaufbau:

Bild

Bild

Sowohl in Küche als auch Wohnzimmer bleibt die Sicherung nun drinnen.
Jetzt muss ich es nur noch ordentlich verpacken.
Statt dem Monster von Widerstand habe ich nun einen kleinen 18R/11W genommen. Geht genau so.

Danke für eure Hilfe :hello:
Benutzeravatar
highscan
Freiburg Automatic
Freiburg Automatic
Beiträge: 221
Registriert: Mi Jul 17, 2013 14:41
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Wohnort: 36100 Petersberg

Re: Trenntrafo vor Netzregler

Beitrag von highscan »

Hi,
nur mal kurz reingeworfen

Gruß Holger