Feutron Stelltrafo Typ 1223
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Feutron Stelltrafo Typ 1223
Hallo an alle,
ich erwarb zuletzt auf einem Flohmarkt obiges Gerät.
Zuhause angekommen wechselte ich die durchgebrannte Sicherung und schaltete es ein.
Laut Typenschild sollte er von 165-242V 14-Stufig regelbar sein.
Als das eingebaute Voltmeter mich mit seiner viel zu hohen Anzeige stutzig machte, nahm ich ein Multimeter zu Hand und stellte folgendes fest:
Beim Einschalten beginnt das Gerät auf der ersten Stufe mit 213V und ist schon auf der dritten Stufe bei 230V.
Bei der siebten bei 300V und so weiter. (Gemessen mit Digitalmultimeter unter Last)
Woran könnte das liegen?
Das Innenleben sieht sehr gesund aus.
Ich habe davon keine große Ahnung, da ich sonst immer mit einem anderen Stelltrafo, den ich mal aus einer Schalttafel ausgebaut hatte, arbeite.
Danke schonmal
WElle26
ich erwarb zuletzt auf einem Flohmarkt obiges Gerät.
Zuhause angekommen wechselte ich die durchgebrannte Sicherung und schaltete es ein.
Laut Typenschild sollte er von 165-242V 14-Stufig regelbar sein.
Als das eingebaute Voltmeter mich mit seiner viel zu hohen Anzeige stutzig machte, nahm ich ein Multimeter zu Hand und stellte folgendes fest:
Beim Einschalten beginnt das Gerät auf der ersten Stufe mit 213V und ist schon auf der dritten Stufe bei 230V.
Bei der siebten bei 300V und so weiter. (Gemessen mit Digitalmultimeter unter Last)
Woran könnte das liegen?
Das Innenleben sieht sehr gesund aus.
Ich habe davon keine große Ahnung, da ich sonst immer mit einem anderen Stelltrafo, den ich mal aus einer Schalttafel ausgebaut hatte, arbeite.
Danke schonmal
WElle26
Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!
-
- Geographik
- Beiträge: 8346
- Registriert: Di Nov 22, 2011 16:49
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Müritzkreis
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Moin moin Welle,
@...Woran könnte das liegen?
Eindeutig am 230 V Netz, an dem bis zu 240 V/AC messbar sind.
Trotzdem benutze ich 3 dieser Stelltrafos an meinen Geräten, die keine 240 V Umstellung haben.
@...Woran könnte das liegen?
Eindeutig am 230 V Netz, an dem bis zu 240 V/AC messbar sind.
Trotzdem benutze ich 3 dieser Stelltrafos an meinen Geräten, die keine 240 V Umstellung haben.
M.f.G.
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Aber wenn ich damit ein Radio "hochfahren" will kann ich doch auch gleich die Steckdose nehmen, oder?
Wegen 7V brauch ich doch auch keinen Stelltrafo.
Dann ist er also nur noch als Trenntrafo für Allstromgeräte zu gerbrauchen?
Wegen 7V brauch ich doch auch keinen Stelltrafo.
Dann ist er also nur noch als Trenntrafo für Allstromgeräte zu gerbrauchen?
Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1317
- Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
- Wohnort: Geilenkirchen
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Hallo
DAS IST KEIN Trenntrafo !!
DAS IST KEIN Trenntrafo !!
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
-
- Geographik
- Beiträge: 8346
- Registriert: Di Nov 22, 2011 16:49
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Müritzkreis
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Junge, als dieser Trafo gefertigt wurde ging man vom 220V Netz aus, damit erfüllte dieser Stelltrafo seine Zweck, nämlich eine möglichst konstante 220 V durch umschalten der Teilwicklungen an seiner Steckdose bereit zu stellen.
Auch ist dieser Stelltrafo kein Trenntrafo, sondern eine Spartrafo Ausführung.
Auch ist dieser Stelltrafo kein Trenntrafo, sondern eine Spartrafo Ausführung.
M.f.G.
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Dankesehr, schon ist man wieder schlauer! 

Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1178
- Registriert: Fr Aug 21, 2009 20:57
- Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Auch wenn ich den Schaltplan nicht ganz verstehe, müsst man ihn doch als Stelltrafo nehmen können, wenn man Eingang und Ausgang vertauscht? Oder mache ich da einen Denkfehler?
Eigentlich wurde er ja gebaut um aus 160-240V Netzspannung 220V zu machen. Wenn man ihn umkehrt müsste man doch aus 230V 170-250V machen können?
Eigentlich wurde er ja gebaut um aus 160-240V Netzspannung 220V zu machen. Wenn man ihn umkehrt müsste man doch aus 230V 170-250V machen können?
Grüße
Christoph
Christoph
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1317
- Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
- Wohnort: Geilenkirchen
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Hallo
Beim Einschalten beginnt das Gerät auf der ersten Stufe mit 213V und ist schon auf der dritten Stufe bei 230V.
Frage, wo ist er denn bei Stufe zwei.?
Beim Einschalten beginnt das Gerät auf der ersten Stufe mit 213V und ist schon auf der dritten Stufe bei 230V.
Frage, wo ist er denn bei Stufe zwei.?
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Ich müsste nochmal nachschauen, aber ich meine mich zu erinnern, daß er so bei 220V lag.
Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!
-
- Geographik
- Beiträge: 8346
- Registriert: Di Nov 22, 2011 16:49
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Müritzkreis
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Bei meinen 3 Feutronen liegt bei Schaltstellung 2 ca. 220V an.
M.f.G.
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Ja, gerade 221V gemessen.
Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 933
- Registriert: Di Sep 17, 2013 12:56
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Trippstadt, Nähe Kaiserslautern
Re: Feutron Stelltrafo Typ 1223
Ich wollte mich nur mal melden;
Auf den Rat von Christoph(danke nochmal) hin habe ich mal Ein- und Ausgang vertauscht und siehe da: jetzt entspricht er wieder allen Anforderungen: 165-250V regelbar!
Ich dachte mir, das das vllt. noch mehr Leute interessieren könnte.
Auf den Rat von Christoph(danke nochmal) hin habe ich mal Ein- und Ausgang vertauscht und siehe da: jetzt entspricht er wieder allen Anforderungen: 165-250V regelbar!
Ich dachte mir, das das vllt. noch mehr Leute interessieren könnte.
Ich sammele keine Radios. - Die haben sich von selbst angesammelt!