Unsere Haushaltssteckdosen im Raum sind ja allgemein bis 16A abgesichert durch die Raumsicherung.

Meine Frage:
Gilt das für jede einzelne Steckdose?
Sprich muss JEDES Kabel, das von der Raumsicherung zu je EINER Steckdose im Raum geht auch mind. 16A aushalten?

Oder anders gefragt:
Kann ich in einem Raum nur EINE Steckdose für alles bis 16A verwenden, wenn ich alle anderen Steckdosen im Raum (incl. Deckenlicht) nicht benutze?
achim1
Geographik
Geographik
Beiträge: 2784
Registriert: Di Jun 19, 2012 22:12
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Bubenreuth

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von achim1 »

Ja warum nicht? Ansonsten dürfte man keinen Wäschetrockner einstecken. Der zieht ja schon fast 16A. Oder einen Kleindurchlauferhitzer der auch bis an die Grenzen geht.
Insgesamt darf der Gesamtstrom die 16A halt nicht überschreiten. Ob das von einer Steckdose kommt oder als Summe von mehreren ist egal.
Ich hoffe, ich liege da nicht falsch... :wink:

Gruß,
Achim
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Phalos Southpaw »

Richtig, mir ging es eben darum zu wissen, ob das Kabel EINER Steckdose für mind. 16A ausgelegt seien muss.
Benutzeravatar
Oldradio
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1317
Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
Wohnort: Geilenkirchen

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Oldradio »

Hallo

Das hängt von deiner Verkabelung ab, manche Schlaufen das Kabel durch mehrere Steckdosen dann hast du eine gewisse Anzahl von Steckdosen an einer Sicherung. Das ist aber bei Steckdosen mit starken Verbrauchern Trockner, Waschmaschine usw, nicht ratsam, diese Steckdosen sichert man dann einzeln ab.
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
Benutzeravatar
olli0371
Geographik
Geographik
Beiträge: 2531
Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Wohnort: NRW

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von olli0371 »

Antwort : Ja.
Die Sicherung nennt man auch Leitungsschutzschalter. Er beschränkt den Strom der durch ihn fließt auf 16A. Das bedeutet, das jede Leitung die irgendwie mit dem Leitungsschutzschalter verbunden ist mit maximal 16A belastet werden kann.
Somit bedeutet dass, das jede Leitung die im Stromkreis hinter dem Leitungsschutzschalter angeschlossen ist diese 16A aushalten muss.
Früher bedeutete 16A Absicherung einer in der Wand verlegten Leitung einen Querschnitt von 1,5mm2.

Gruß
Oliver
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee
Benutzeravatar
Oldradio
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1317
Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
Wohnort: Geilenkirchen

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Oldradio »

Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Phalos Southpaw »

Besten Dank!
Dann sollte das wohl hinhauen. :bier:
Benutzeravatar
BugleBoy
Geographik
Geographik
Beiträge: 4249
Registriert: Mi Apr 25, 2012 16:30
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von BugleBoy »

Wobei Schukostecksystem dauerend nur 10A belastet werden darf.
Kurzfristig 16A schon.

Bei Altbau meist nur noch 10A drin

Grüss
Matt
"Die Grenzen meine Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."
unbekannt

"Nur die Lüge braucht Stütze. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht"
Thomas Jefferson

"Wer im Netz seinen Humor verliert, der hat schon verloren."
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Phalos Southpaw »

Ja, ich hatte nur vor in meiner neuen Wohnung einen "Maschinenpark" aufzubauen und eben mit einer Art Schaltkasten abzusichern.
Ich habe nur drei größere Maschinen (Bohrmaschine, Poliermotor, Kurbelscheibensäge) die zusammen auch nichtmal die 4A erreichen werden, wenn sie alle gleichzeitig laufen würden.
Trotzdem wollte ich sichergehen und die Meister hier fragen. :wink:
Benutzeravatar
radiobastler
Geographik
Geographik
Beiträge: 2573
Registriert: So Dez 28, 2008 16:44
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Wohnort: Essen-Ruhr

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von radiobastler »

Der Kabelquerschnitt, meist 1,5 qmm, richtet sich auch nach der Kabellänge. In der normalen Hausinstallation reicht aber meist 1,5 qmm.
Solltest du vorhaben, die Maschine einzeln abzusichern, darfst du nur max glaube ich 10A Automaten, oder besser eine Stufe weniger. Wegen der Selektivität, d. h. im Fehlerfall soll nur die Sicherung ausfallen, die dem Fehler am nächsten liegt. Die günstigste Variante wären dann Schmelzsicherungen (Neozed Elemente). Die vertragen auch höhere Einschaltströme der Maschinen.
Gruß Stephan

Röhre gut, alles gut
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es, manchmal nicht. :idea:

RIP WDR Langenberg 720kHz (6.07.2015 - 02:00)
RIP DLF Nordkichen 549kHz (31.12.2015 - 23:50)
polynom
Opus
Opus
Beiträge: 80
Registriert: Di Apr 08, 2014 13:08
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von polynom »

Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.

Beste Grüße von D.-Jürgen
frank_w
Siemens D-Zug
Siemens D-Zug
Beiträge: 968
Registriert: Mi Okt 03, 2012 10:51
Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: 04916 Herzberg/E

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von frank_w »

Oldradio hat geschrieben:Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
Kleine Ergänzung dazu.
1,5 Quadrat Kupfer oder 2,5 Quadrat Aluminium.

Auch nur für Altbauten die Bestandsschutz haben.
Gruß Frank

Strom macht klein schwarz und häßlich
Phalos Southpaw
Mitgliedschaft beendet
Beiträge: 3233
Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von Phalos Southpaw »

polynom hat geschrieben:Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.

Beste Grüße von D.-Jürgen

Ne, das wäre zu übertrieben.
Nicht für drei Maschinen die ich eh nicht gleichzeitig hab am Laufen.
achim1
Geographik
Geographik
Beiträge: 2784
Registriert: Di Jun 19, 2012 22:12
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Bubenreuth

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von achim1 »

Ich glaube gehört zu haben, dass bei Neubauten oder Neuinstallationen 1,5mm2 nur noch mit 10A abgesichert werden dürfen. Kann das sein?

Gruß,
Achim
Benutzeravatar
frikkler
Kuba Komet
Kuba Komet
Beiträge: 1400
Registriert: Fr Nov 29, 2013 15:27
Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Kreis Kleve

Re: Steckdosenstrom

Beitrag von frikkler »

Unser Haus ist 2 Jahre alt. 16A abgesichert. Ich wüsste auch nicht, warum man das jetzt kleiner absichern sollte :roll:

Gruß,