Steckdosenstrom
Unsere Haushaltssteckdosen im Raum sind ja allgemein bis 16A abgesichert durch die Raumsicherung.
Meine Frage:
Gilt das für jede einzelne Steckdose?
Sprich muss JEDES Kabel, das von der Raumsicherung zu je EINER Steckdose im Raum geht auch mind. 16A aushalten?
Oder anders gefragt:
Kann ich in einem Raum nur EINE Steckdose für alles bis 16A verwenden, wenn ich alle anderen Steckdosen im Raum (incl. Deckenlicht) nicht benutze?
Meine Frage:
Gilt das für jede einzelne Steckdose?
Sprich muss JEDES Kabel, das von der Raumsicherung zu je EINER Steckdose im Raum geht auch mind. 16A aushalten?
Oder anders gefragt:
Kann ich in einem Raum nur EINE Steckdose für alles bis 16A verwenden, wenn ich alle anderen Steckdosen im Raum (incl. Deckenlicht) nicht benutze?
-
- Geographik
- Beiträge: 2784
- Registriert: Di Jun 19, 2012 22:12
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Bubenreuth
Re: Steckdosenstrom
Ja warum nicht? Ansonsten dürfte man keinen Wäschetrockner einstecken. Der zieht ja schon fast 16A. Oder einen Kleindurchlauferhitzer der auch bis an die Grenzen geht.
Insgesamt darf der Gesamtstrom die 16A halt nicht überschreiten. Ob das von einer Steckdose kommt oder als Summe von mehreren ist egal.
Ich hoffe, ich liege da nicht falsch...
Gruß,
Achim
Insgesamt darf der Gesamtstrom die 16A halt nicht überschreiten. Ob das von einer Steckdose kommt oder als Summe von mehreren ist egal.
Ich hoffe, ich liege da nicht falsch...

Gruß,
Achim
-
- Mitgliedschaft beendet
- Beiträge: 3233
- Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
- Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Re: Steckdosenstrom
Richtig, mir ging es eben darum zu wissen, ob das Kabel EINER Steckdose für mind. 16A ausgelegt seien muss.
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1317
- Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
- Wohnort: Geilenkirchen
Re: Steckdosenstrom
Hallo
Das hängt von deiner Verkabelung ab, manche Schlaufen das Kabel durch mehrere Steckdosen dann hast du eine gewisse Anzahl von Steckdosen an einer Sicherung. Das ist aber bei Steckdosen mit starken Verbrauchern Trockner, Waschmaschine usw, nicht ratsam, diese Steckdosen sichert man dann einzeln ab.
Das hängt von deiner Verkabelung ab, manche Schlaufen das Kabel durch mehrere Steckdosen dann hast du eine gewisse Anzahl von Steckdosen an einer Sicherung. Das ist aber bei Steckdosen mit starken Verbrauchern Trockner, Waschmaschine usw, nicht ratsam, diese Steckdosen sichert man dann einzeln ab.
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
-
- Geographik
- Beiträge: 2531
- Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
- Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
- Wohnort: NRW
Re: Steckdosenstrom
Antwort : Ja.
Die Sicherung nennt man auch Leitungsschutzschalter. Er beschränkt den Strom der durch ihn fließt auf 16A. Das bedeutet, das jede Leitung die irgendwie mit dem Leitungsschutzschalter verbunden ist mit maximal 16A belastet werden kann.
Somit bedeutet dass, das jede Leitung die im Stromkreis hinter dem Leitungsschutzschalter angeschlossen ist diese 16A aushalten muss.
Früher bedeutete 16A Absicherung einer in der Wand verlegten Leitung einen Querschnitt von 1,5mm2.
Gruß
Oliver
Die Sicherung nennt man auch Leitungsschutzschalter. Er beschränkt den Strom der durch ihn fließt auf 16A. Das bedeutet, das jede Leitung die irgendwie mit dem Leitungsschutzschalter verbunden ist mit maximal 16A belastet werden kann.
Somit bedeutet dass, das jede Leitung die im Stromkreis hinter dem Leitungsschutzschalter angeschlossen ist diese 16A aushalten muss.
Früher bedeutete 16A Absicherung einer in der Wand verlegten Leitung einen Querschnitt von 1,5mm2.
Gruß
Oliver
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1317
- Registriert: Mi Nov 24, 2010 22:31
- Wohnort: Geilenkirchen
Re: Steckdosenstrom
Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
Gruß Helmut
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
---------------------
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-
-
- Mitgliedschaft beendet
- Beiträge: 3233
- Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
- Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Re: Steckdosenstrom
Besten Dank!
Dann sollte das wohl hinhauen.
Dann sollte das wohl hinhauen.

-
- Geographik
- Beiträge: 4249
- Registriert: Mi Apr 25, 2012 16:30
- Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Re: Steckdosenstrom
Wobei Schukostecksystem dauerend nur 10A belastet werden darf.
Kurzfristig 16A schon.
Bei Altbau meist nur noch 10A drin
Grüss
Matt
Kurzfristig 16A schon.
Bei Altbau meist nur noch 10A drin
Grüss
Matt
"Die Grenzen meine Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."
unbekannt
"Nur die Lüge braucht Stütze. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht"
Thomas Jefferson
"Wer im Netz seinen Humor verliert, der hat schon verloren."
unbekannt
"Nur die Lüge braucht Stütze. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht"
Thomas Jefferson
"Wer im Netz seinen Humor verliert, der hat schon verloren."
-
- Mitgliedschaft beendet
- Beiträge: 3233
- Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
- Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Re: Steckdosenstrom
Ja, ich hatte nur vor in meiner neuen Wohnung einen "Maschinenpark" aufzubauen und eben mit einer Art Schaltkasten abzusichern.
Ich habe nur drei größere Maschinen (Bohrmaschine, Poliermotor, Kurbelscheibensäge) die zusammen auch nichtmal die 4A erreichen werden, wenn sie alle gleichzeitig laufen würden.
Trotzdem wollte ich sichergehen und die Meister hier fragen.
Ich habe nur drei größere Maschinen (Bohrmaschine, Poliermotor, Kurbelscheibensäge) die zusammen auch nichtmal die 4A erreichen werden, wenn sie alle gleichzeitig laufen würden.
Trotzdem wollte ich sichergehen und die Meister hier fragen.

-
- Geographik
- Beiträge: 2573
- Registriert: So Dez 28, 2008 16:44
- Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
- Wohnort: Essen-Ruhr
Re: Steckdosenstrom
Der Kabelquerschnitt, meist 1,5 qmm, richtet sich auch nach der Kabellänge. In der normalen Hausinstallation reicht aber meist 1,5 qmm.
Solltest du vorhaben, die Maschine einzeln abzusichern, darfst du nur max glaube ich 10A Automaten, oder besser eine Stufe weniger. Wegen der Selektivität, d. h. im Fehlerfall soll nur die Sicherung ausfallen, die dem Fehler am nächsten liegt. Die günstigste Variante wären dann Schmelzsicherungen (Neozed Elemente). Die vertragen auch höhere Einschaltströme der Maschinen.
Solltest du vorhaben, die Maschine einzeln abzusichern, darfst du nur max glaube ich 10A Automaten, oder besser eine Stufe weniger. Wegen der Selektivität, d. h. im Fehlerfall soll nur die Sicherung ausfallen, die dem Fehler am nächsten liegt. Die günstigste Variante wären dann Schmelzsicherungen (Neozed Elemente). Die vertragen auch höhere Einschaltströme der Maschinen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es, manchmal nicht.
RIP WDR Langenberg 720kHz (6.07.2015 - 02:00)
RIP DLF Nordkichen 549kHz (31.12.2015 - 23:50)
Röhre gut, alles gut
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es, manchmal nicht.

RIP WDR Langenberg 720kHz (6.07.2015 - 02:00)
RIP DLF Nordkichen 549kHz (31.12.2015 - 23:50)
-
- Opus
- Beiträge: 80
- Registriert: Di Apr 08, 2014 13:08
- Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Re: Steckdosenstrom
Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.
Beste Grüße von D.-Jürgen
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.
Beste Grüße von D.-Jürgen
-
- Siemens D-Zug
- Beiträge: 968
- Registriert: Mi Okt 03, 2012 10:51
- Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: 04916 Herzberg/E
Re: Steckdosenstrom
Kleine Ergänzung dazu.Oldradio hat geschrieben:Ja heutige Anlagen müssen die 16 A aushalten, bei sehr alten Elektroinstallationen wäre ich mir da nicht sicher. Das Kabel sollte mindestens 1,5 Quadrat sein.
1,5 Quadrat Kupfer oder 2,5 Quadrat Aluminium.
Auch nur für Altbauten die Bestandsschutz haben.
Gruß Frank
Strom macht klein schwarz und häßlich
Strom macht klein schwarz und häßlich
-
- Mitgliedschaft beendet
- Beiträge: 3233
- Registriert: So Mai 12, 2013 18:23
- Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Re: Steckdosenstrom
polynom hat geschrieben:Für die Stromversorgung des Maschinenparks, wäre ein separater Sicherungsautomat im Hauptzählerkasten von Vorteil.
Die zusätzliche Absicherung beim Maschinenpark sollte dann wie schon erwähnt, kleiner gewählt werden.
Beste Grüße von D.-Jürgen
Ne, das wäre zu übertrieben.
Nicht für drei Maschinen die ich eh nicht gleichzeitig hab am Laufen.
-
- Geographik
- Beiträge: 2784
- Registriert: Di Jun 19, 2012 22:12
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Bubenreuth
Re: Steckdosenstrom
Ich glaube gehört zu haben, dass bei Neubauten oder Neuinstallationen 1,5mm2 nur noch mit 10A abgesichert werden dürfen. Kann das sein?
Gruß,
Achim
Gruß,
Achim
-
- Kuba Komet
- Beiträge: 1400
- Registriert: Fr Nov 29, 2013 15:27
- Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Kreis Kleve
Re: Steckdosenstrom
Unser Haus ist 2 Jahre alt. 16A abgesichert. Ich wüsste auch nicht, warum man das jetzt kleiner absichern sollte
Gruß,
Lukas

Gruß,
Lukas