Guten Abend
Man liest soviel im Netz das man danach unschlüssiger ist als vorher .
Meiner Meinung nach muss eine Sicherung auf der Primärseite und auf der Sekundärseite des Trenntrafos verbaut werden .
Wenn jetzt ein Stelltrafo an den Trenntrafo angeschlossen wird müsste dessen Ausgang auch abgesichert werden .
Abgesichert wäre dann die Primärspule des Trenntrafos ( erste Sicherung ) , der Stelltrafo ( zweite Sicherung ) und dessen Ausgang / Verbraucher der am " Stelltrafo Ausgang hängt ( dritte Sicherung ) .
Was aber ist mit der Sekundärspule des Trenntrafos , wie sichert man diese ab , bzw. ist das überhaupt notwenig ?
Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
-
- Freiburg Automatic
- Beiträge: 210
- Registriert: So Dez 02, 2018 23:33
- Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
- Wohnort: Essen NRW
Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
-
- Geographik
- Beiträge: 8346
- Registriert: Di Nov 22, 2011 16:49
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Müritzkreis
Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
Moin moin Uli,
idR genügt eine primäre Absicherung, denn eine Überlastung der Sekundärseite generiert auch primär einen höheren Strom der die primäre Sicherung bei korrekter Bemessung schmelzen lässt, eine zusätzliche Absicherung jeder Sekundärwicklung ist aber nie verkehrt und wird auch sehr oft angewendet. bei deutschen Röhrenradios z.B. die in den Export z.B. nach Schweden; Dänemark oder Norwegen und Finnland gingen, war es gefordert das alle Sekundärwicklungen ebenfalls abgesichert wurden, selbst die 6,3 V Heizwicklung war mit einem eingelötetem Sicherungsdraht, weil Glassicherung und Halter bei dem hohen Strom heiß wurden, sehr oft zusätzlich abgesichert.
idR genügt eine primäre Absicherung, denn eine Überlastung der Sekundärseite generiert auch primär einen höheren Strom der die primäre Sicherung bei korrekter Bemessung schmelzen lässt, eine zusätzliche Absicherung jeder Sekundärwicklung ist aber nie verkehrt und wird auch sehr oft angewendet. bei deutschen Röhrenradios z.B. die in den Export z.B. nach Schweden; Dänemark oder Norwegen und Finnland gingen, war es gefordert das alle Sekundärwicklungen ebenfalls abgesichert wurden, selbst die 6,3 V Heizwicklung war mit einem eingelötetem Sicherungsdraht, weil Glassicherung und Halter bei dem hohen Strom heiß wurden, sehr oft zusätzlich abgesichert.
M.f.G.
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
harry
--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
-
- Freiburg Automatic
- Beiträge: 199
- Registriert: Mi Feb 03, 2016 10:05
- Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
- Wohnort: Wien
Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
Ich habe hier einen trenntrafo (Murr 100VA).
Laut dem Typenschild ist sowohl primärseitig,als auch sekundärseitig eine Sicherung vorgesehen mit je 0,6A.
Und dem entsprechend habe ich auch abgesichert.
Meinen Stelltrafo (Spartrafo) habe ich ebenfalls so abgesichert.
D.h. wenn ich beide in Kombination verwende, so sind dann insgesamt vier Sicherungen im Spiel.
Laut dem Typenschild ist sowohl primärseitig,als auch sekundärseitig eine Sicherung vorgesehen mit je 0,6A.
Und dem entsprechend habe ich auch abgesichert.
Meinen Stelltrafo (Spartrafo) habe ich ebenfalls so abgesichert.
D.h. wenn ich beide in Kombination verwende, so sind dann insgesamt vier Sicherungen im Spiel.


-
- Freiburg Automatic
- Beiträge: 210
- Registriert: So Dez 02, 2018 23:33
- Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
- Wohnort: Essen NRW
Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
Hallo Harry
Danke für deine Erläuterung .
Ich werde den Trenntrafo auf der Primärseite absichern , dann noch den Stelltrafo selbst und dessen Ausgang , das sollte dann ausreichen denke ich .
@Jean Luc
Wie kommst du auf vier Sicherungen bei Verwendung von einem Trenntrafo und einem Stelltrafo , ich komme nur auf drei Sicherungen in Summe ?
Danke für deine Erläuterung .
Ich werde den Trenntrafo auf der Primärseite absichern , dann noch den Stelltrafo selbst und dessen Ausgang , das sollte dann ausreichen denke ich .
@Jean Luc
Wie kommst du auf vier Sicherungen bei Verwendung von einem Trenntrafo und einem Stelltrafo , ich komme nur auf drei Sicherungen in Summe ?
mit freundlichen Gruss
Uli