Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?

Alles zum Thema Selbstbau, Elektrobasteln und Messtechnik
Benutzeravatar
Schraubnix
Freiburg Automatic
Freiburg Automatic
Beiträge: 210
Registriert: So Dez 02, 2018 23:33
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Wohnort: Essen NRW

Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?

Beitrag von Schraubnix »

Guten Abend

Man liest soviel im Netz das man danach unschlüssiger ist als vorher .

Meiner Meinung nach muss eine Sicherung auf der Primärseite und auf der Sekundärseite des Trenntrafos verbaut werden .

Wenn jetzt ein Stelltrafo an den Trenntrafo angeschlossen wird müsste dessen Ausgang auch abgesichert werden .


Abgesichert wäre dann die Primärspule des Trenntrafos ( erste Sicherung ) , der Stelltrafo ( zweite Sicherung ) und dessen Ausgang / Verbraucher der am " Stelltrafo Ausgang hängt ( dritte Sicherung ) .

Was aber ist mit der Sekundärspule des Trenntrafos , wie sichert man diese ab , bzw. ist das überhaupt notwenig ?
mit freundlichen Gruss

Uli


Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.

(Konfuzius)
Benutzeravatar
eabc
Geographik
Geographik
Beiträge: 8346
Registriert: Di Nov 22, 2011 16:49
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Müritzkreis

Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?

Beitrag von eabc »

Moin moin Uli,
idR genügt eine primäre Absicherung, denn eine Überlastung der Sekundärseite generiert auch primär einen höheren Strom der die primäre Sicherung bei korrekter Bemessung schmelzen lässt, eine zusätzliche Absicherung jeder Sekundärwicklung ist aber nie verkehrt und wird auch sehr oft angewendet. bei deutschen Röhrenradios z.B. die in den Export z.B. nach Schweden; Dänemark oder Norwegen und Finnland gingen, war es gefordert das alle Sekundärwicklungen ebenfalls abgesichert wurden, selbst die 6,3 V Heizwicklung war mit einem eingelötetem Sicherungsdraht, weil Glassicherung und Halter bei dem hohen Strom heiß wurden, sehr oft zusätzlich abgesichert.
M.f.G.
harry

--------------------------------------------------------------------
- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
--------------------------------------------------------------------
Benutzeravatar
Jean Luc
Freiburg Automatic
Freiburg Automatic
Beiträge: 199
Registriert: Mi Feb 03, 2016 10:05
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Wohnort: Wien

Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?

Beitrag von Jean Luc »

Ich habe hier einen trenntrafo (Murr 100VA).
Laut dem Typenschild ist sowohl primärseitig,als auch sekundärseitig eine Sicherung vorgesehen mit je 0,6A.
Und dem entsprechend habe ich auch abgesichert.

Meinen Stelltrafo (Spartrafo) habe ich ebenfalls so abgesichert.

D.h. wenn ich beide in Kombination verwende, so sind dann insgesamt vier Sicherungen im Spiel.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Benutzeravatar
Schraubnix
Freiburg Automatic
Freiburg Automatic
Beiträge: 210
Registriert: So Dez 02, 2018 23:33
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Wohnort: Essen NRW

Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?

Beitrag von Schraubnix »

Hallo Harry

Danke für deine Erläuterung .

Ich werde den Trenntrafo auf der Primärseite absichern , dann noch den Stelltrafo selbst und dessen Ausgang , das sollte dann ausreichen denke ich .


@Jean Luc

Wie kommst du auf vier Sicherungen bei Verwendung von einem Trenntrafo und einem Stelltrafo , ich komme nur auf drei Sicherungen in Summe ?
mit freundlichen Gruss

Uli


Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.

(Konfuzius)